我们平时所见到的白烟究竟是什么呢?

作者:     发布日期: 2020-04-30     二维码分享

  我们经常会见到厂里冒出来烟,白烟、黑烟、黄烟、“火烟”、无烟等等。我们经常见到的是白色的烟,还有会一个现象就是烟会随着天气的变冷颜色就会越白,那么到底是什么原因呢?

  1. 全厂性的高架火炬宜位于生产区全年小频率风向的上风侧。

  说明:全厂性高架火炬在事故排放时可能产生“火雨”,且在燃烧过程中,会产生很多的热、烟雾、噪声和有害气体等。尤其在风的作用下,假如是向生产区吹的那么对生产区的影响就会十分的大。所以站在安全性的角度考虑,故规定全厂性高架火炬宜位于生产区全年小频率风向的上风侧。

  2. 火炬应设常明灯和可靠的点火系统。

  3. 装置内高架火炬的设置应符合下列规定:

  1)严禁排入火炬的可燃气体携带可燃液体。

  2)火炬的辐射热不应影响人身及设备的安全。

  3)距火炬筒30m范围内,不可以设置可燃气体放空。

  4. 封闭式地面火炬的设置除按明火设备考虑外,还应符合下列规定:

  1)排入火炬的可燃气体不应携带可燃液体。

  2)火炬的辐射热不应影响人身及设备的安全。

  3)火炬应采取有效的消烟措施。

  5. 火炬设施的附属设备可靠近火炬布置。

  受工艺条件或介质特性所限,无法排入火炬或装置处理排放系统的可燃气体,当通过排气筒、放空管直接向大气排放时,排气筒、放空管的高度应符合下列规定:

  1. 连续排放的排气筒顶或放空管口应高出20m范围内的平台或建筑物顶3.5m以上,位于排放口水平20m以外斜上45°的范围内不宜布置平台或建筑物。

  2. 间歇排放的排气筒顶或放空管口应高出10m范围内的平台或建筑物顶3.5m以上,位于排放口水平10m以外斜上45°的范围内不宜布置平台或建筑物。

  3. 安全阀排放管口不得朝向邻近设备或有人通过的地方,排放管口应高出8m范围内的平台或建筑物顶3m以上。